jhing escribió:HOLA A TODOS ESCRIBO PARA PEDIR AYUDA SOBRE UN TEMA QUE ME TIENE MUY INTRIGADO. EN UNA ZAPATA CORRIDA BAJO UN MURO DE CORTE, ENCONTRAMOS EN UN ANALISIS TRIDIMENSIONAL Mz, Mx, My, Vx, Vz y P. EN CUALES DIRECCIONES DE LA ZAPATA DEBO COMPROBAR LAS TENSIONES MAXIMAS SOBRE EL SUELO??
- EN LA DIMENSION CORTA O LARGA DE LA ZAPATA??
- PUEDO INCLUIR EN LA FUNDACION CORRIDA UNA COLUMNA QUE TRABAJE EN UN SENTIDO PERPENDICULAR AL MURO???
CONSIDEREN EL Mz COMO EL MOMENTO DE VUELCO EN LA DIMENSION CORTA DE LA ZAPATA EJ: 50 cm
AGRADECERE GRANDEMENTE SUS RESPUESTAS
ESTIMADO JHING, EN PRIMER SI ESTAS USANDO MUROS DE CORTE EN TU EDIFICACION LOS ESFUERZOS MAXIMOS (M, V) SE PRESENTAN EN EL SENTIDO COPLANAR AL MURO, AHORA TODO DEPENDE DEL TIPO DE SUELO DE FUNDACION, SI ES UN SUELO GRANULAR LAS MAXIMAS PRESIONES DE CONTACTO SE PRESENTARAN EN EL CENTRO DEL AREA DE LA PLACA, Y SI EL SUELO ES COHESIVO ESTOS SE PRESENTARAN EN LAS ESQUINAS.
AHORA NO OLVIDES DE VERIFICAR TAMBIEN LOS ASENTAMIENTOS QUE DEBEN SER MENORES A LOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE TU PAIS, POR EJEMPLO ACA EN PERU, SI EL ESTUDIO DE SUELOS MANDA UN ASENTAMIENTO INSTANTANEO DE 0.8CM Y EL CALCULO TE ARROJA UN ASENTAMIENTO MAXIMO EN EL AREA DE LA ZAPATA DE 1.5CM, EL ASENTAMIENTO TOTAL SERA DE 2.3CM, CON EL CUAL SE ESTA POR DEBAJO DEL ASENTAMIENTO PERMITIDO QUE ES 2.5CM (RNC PERU).
OTRO VERIFICACION IMPORTANTE QUE DEBES DE REALIZAR ES LA ESTABILIDAD (JUSTO ACABO DE COLOCAR EN EL FORO UN DOC. AL RESPECTO)
ESPERO HABER APORTADO EN ALGO, HASTA PRONTO.