Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.EDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

Cuantías

Notapor cttrot el Mié May 09, 2007 11:34 am

Vinculos Patrocinados:

Señores, cuando se ejecuta el diseño de un muro en Etabs por medio de la alternativa de armadura uniformemente distribuida, con respecto a qué seccion estima el 0.0025 de acero requerido para el diseño en flexion; y/o con respecto a qué seccion estima el "current reinf ratio" o cuantia suministrada por el usuario.
¿Los valores son totales o para cada extremo del muro?

Gracias
cttrot
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 33
Registrado: Sab Ago 13, 2005 11:32 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: Cuantías

Notapor Elijah el Mié May 09, 2007 11:46 am

cttrot escribió:Señores, cuando se ejecuta el diseño de un muro en Etabs por medio de la alternativa de armadura uniformemente distribuida, con respecto a qué seccion estima el 0.0025 de acero requerido para el diseño en flexion; y/o con respecto a qué seccion estima el "current reinf ratio" o cuantia suministrada por el usuario.
¿Los valores son totales o para cada extremo del muro?

Gracias


El valor de 0.0025, es la cuantía mínima con la que se debe de armar un muro de corte, revisa las normas de tu país o el código ACI en su capítulo 21.
Te sugiero que publiques la tabla de los resultados que te arroja el etabs para indicarte a qué se refiere.En el siguiente link encontrarás el mannual de diseño de muros de corte del etabs: viewtopic.php?p=9696#9696
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 485
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor cttrot el Mié May 09, 2007 12:17 pm

Gracias.
Tenia la incompatibilidad entre un tipo de análisis y otro, porque en el caso de la armadura uniformemente distribuida, te considera la doble malla suministrada que tambien esta trabajando en flexion, por lo tanto, y al igual como lo dice el ACI 21.6.2.1., la cuantia de 0.25% es respecto a la seccion que actua en la direccion de análisis.

Gracias
cttrot
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 33
Registrado: Sab Ago 13, 2005 11:32 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Etabs

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados