Hola a todos los foristas

Es sabido por muchos de mis colegas que los códigos establecen cuantías mínimas de enfierradura para elementos de hormigón, pero estos criterios no son especificados explicitamente para otros tipos de elementos o estructuraciones que coincidentemente son los que más requieren de enfierradura y que son los que "se llevan la plata" de la estructura. Mi consulta apunta a que si pudieran publicar las cuantías que uds utilizan en sus diseños en base a códigos, no necesariamente del ACI.

Por ejemplo, ¿cuál es la cuantía mínima que usan para enfierrar las fundaciones? ya que el código ACI especifica una cuantía de .0018 para losas por retracción y temperatura para aceros con fy=420 MPa, pero el comentario del mismo código indica que "las disposiciones de esta sección (ACI 7.12.1) se refiere SÓLO a losas estructurales; no se pretende que sean para losas apoyadas en el suelo".

Otro ejemplo son las cuantías mínimas para punta de muros, ya que si bien el ACI establece una cuantía mínima de la sección de 0.0025 para las mallas verticales y horizontales (para el caso de diseño en zona de alto riesgo sísimico, salvo una sutileza que no vale la pena comentar), uno habitualmente diseña los muros con barras de mayor diámetro en los extremos de muro (llamémoslos fierros de punta de muro) y coloca como malla de repartición la cuantía exigida por el código en el resto del muro. Entoces, cuál debiera ser la cuantía mínima para dichos "fierros de punta de muro"? He escuchados entre mis colegas cuantías de alrededor de 0.0010 a 0.0015 de la menos sección transversal del muro, pero usados más bien como criterios de oficina, ya que el Código no dice nada al respecto (salco el Capítulo 21, para los elementos de borde de muro, pero que tampoco queda muy claro)

Otro ejemplo, para terminar, es la cuantía mínima para vigas de sección alta, ya que la cuantía de 1.4/fy o 1.3 veces la armadura calculada está más dirigida a vigas de de edificios estructuradas en marcos rígidos; pero qué cuantía usaría para vigas de edificios estructurados con alta densidad de muros? por ejemplo, las típicas vigas altas estáticas de los balcones de edificios de departamento?

esperando sus comentarios, les saluda cordialmente

Álvaro.
ALRISAN
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 7
Registrado: Vie Oct 20, 2006 1:02 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ing_jpcc el Mié Jun 27, 2007 10:49 am

Si cuantia minima para vigas es 14/4200 , o cuantia por temperatura que usamos 0.0018 con estas cuantia garantizamos que no se agriete la viga , y la CUANTIA PARA columnas entre 1-8%

saludos
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN-HUÁNUCO-PERU
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 599
Registrado: Lun Dic 25, 2006 5:07 pm
Ubicación: Lima
Ha Dado Gracias: 49
Ha sido Agradecido: 51 veces en 26 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor lventura el Mié Jun 27, 2007 12:43 pm

Losas sobre terrenos... referencia ACI360 (Es para losas sobre terreno)
Avatar de Usuario
lventura
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 47
Registrado: Mié May 24, 2006 3:23 pm
Ubicación: Lima
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ALEJANDRA22 el Lun Jul 09, 2007 6:45 pm

Para el diseño de fundaciones la cuantía mínima que se recomienda es de 14/fy.
saludos
Avatar de Usuario
ALEJANDRA22
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 5
Registrado: Mié Jun 20, 2007 6:44 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor yucapareja el Lun Jul 09, 2007 7:14 pm

Disculpa Alejandra22, hay alguna parte donde salga eso de las cuantias minimas para fundaciones, ese valor q das 14/fy es para vigas y las fundaciones son losas y por lo tal la minima seria 0.0018 por temperatura. Si existe eso recomendacion en alguna parte de la norma por favor hazmelo saber.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 405
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor PROYECTOR el Lun Jul 09, 2007 9:19 pm

Eso es correcto!, agregando algo a ese comentario, la cuantia minima para losas y zapatas varia con el grado del acero que se use.

Asi se tiene segun la norma ACI-318 sección 7.12.2.1:

fy = 3000 ó 3500 kg/cm^2 --------------------------------- Cuantia = 0,002

fy = 4200 Kg/cm^2-------------------------------------------Cuantia = 0,0018

fy > 4200 Kg/cm^2--------------------------------Cuantia = 0,0018*4200/fy

Ademas para terminar de aclarar la dudad del amigo Alrisan, según el articulo 10.5.4 de la norma antes citada se tiene que:

"Para losas estructurales y cimentaciones de espesor uniforme, Asmin en la dirección de la luz deber ser el mismo requerido por 7.12. El espaciamiento máximo de este refuerzo no debe exceder tres veces eñ espesor, ni 450 mm.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 392
Registrado: Lun Mar 19, 2007 10:39 am
Ubicación: Caracas
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 23 veces en 21 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor ing_jpcc el Mar Jul 10, 2007 9:49 am

BUENA INFORMACION.................XD
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN-HUÁNUCO-PERU
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 599
Registrado: Lun Dic 25, 2006 5:07 pm
Ubicación: Lima
Ha Dado Gracias: 49
Ha sido Agradecido: 51 veces en 26 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor kornero el Mar Jul 10, 2007 2:25 pm

Saludos a todos,

Les recomiendo leer el ACI224 que desarrolla en detalle el tema del control de fisuración en vigas y losas armadas tanto en 1 como en 2 direcciones.

Las cuantias a las que se hace referencia arriba solamente garantizan que los elementos fallen de manera ductil o bien no se fisuren excesivamente por conceptos de retracción, pero no garantizan que el elemento que se diseña no se vaya a fisurar producto de las solicitaciones del análisis.

En este artículo del ACI aparece como controlar la fisuración limitandola a un ancho de fisura máximo aceptable.
______________________________________
El conocimiento no tiene dueño y debe ser traspasado
Avatar de Usuario
kornero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 46
Registrado: Lun Sep 25, 2006 10:11 am
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 3 veces en 3 mensajes

ACI224R sacado del Manual del 2005

Notapor kornero el Mar Jul 10, 2007 2:35 pm

Estimados les dejo el artículo para su estudio y desarrollo de planillas de cálculo.

Saludos GGC
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
______________________________________
El conocimiento no tiene dueño y debe ser traspasado
Avatar de Usuario
kornero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 46
Registrado: Lun Sep 25, 2006 10:11 am
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 3 veces en 3 mensajes

El siguiente usuario ha agradecido a kornero por este tema
victor narvaez


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a General Ingenieria Civil

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados