Vinculos Patrocinados:
Las condiciones de diseño son las siguientes:
- Una carga viva al centro del claro en la losa superior de la caja.
- Carga muerta producto del peso del relleno sobre la caja (el relleno sobre la caja es aproximadamente 0.60 mts)
- Empuje de suelo en las paredes de la caja (distribución trapezoidal).
- La caja es de Concreto Reforzado, por lo tanto, la analizó como un marco rígido.
- Para simular la fundación del suelo, dividó la losa inferior en varios elementos y asigno a cada junta un springs.
Mi consulta: ¿Es correcto este procedimiento para modelar la respuesta del suelo?. Debido a que los desplazamientos en el suelo deben tender a cero (sino la fundación fallaría) el valor del spring que asigno es alto.
Por supuesto debe verificarse que la presión de contacto no exceda a la presión admisible.
Gracias por su Atención