Vinculos Patrocinados:
¿Cómo se calcula el Caudal de diseño de una red pública de alcantarillado de aguas servidas y la red de agua potable?.....desde muchas gracias por sus respuetas....
Vinculos Patrocinados:

mfuentesh123 escribió: Una Consulta amigos:
¿Cómo se calcula el Caudal de diseño de una red pública de alcantarillado de aguas servidas y la red de agua potable?.....desde muchas gracias por sus respuetas....

mfuentesh123 escribió:mfuentesh123 escribió:Una Consulta amigos:
¿Cómo se calcula el Caudal de diseño de una red pública de alcantarillado de aguas servidas y la red de agua potable?.....desde muchas gracias por sus respuetas....
Cómo se determinar el caudal de diseño del alcantarillado
Yo lo he calculado así:
Qm=(Cr*P*D)/86400
donde:
Q: Caudal de aguas residuales domésticas (L/s)
Cr: Coef. de retorno o aporte
D: Dotación (L/hab./día)
P:Pobl. futura no la actual (hab.)
Qmáx=M*Qm
Qd=Qmáx+Qi+Qe
donde
Qd: Caudal de diseño (L/s)
Qmáx: Caudal máximo (L/s)
Qe: Caudal de conexiones entrantes (L/s)
¿Estoy bien....?


Oscatico escribió:Al último mensaje, el valor de M (coeficiente de Harmon), se lo calcula asi:
M=1+14/(4+(Pob en miles)^0.5)
este valor debe estar entre 2.17 y 3.8[/img]


eemmolina escribió:Revisa el siguiente archivo, ojala te sirva.



Volver a General Ingenieria Civil