Buenas estoy calculando la plancha base de una columna circular, pero debido a los enormes momentos me esta dando una plancha demasiado grande (45 mm). Entonces se me ocurrio ponerle cartelas a la conexion columna-plancha para reducir los esfuerzos sobre la plancha.

Quisiera saber si alguien sabe como calcular esta conexion (ver imagen), es decir, como calcular el esfuerzo de la plancha, el espesor de la plancha y la tension sobre los pernos.

Saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 410
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor FYU el Mié Feb 28, 2007 3:06 pm

Estimado,

revisa el siguiente foro:

mon-jan-15-2007-1122-am-vp9948.html

en el se trató ese tema y gatogalaxi ahí puso un ejemplo.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor yucapareja el Mié Feb 28, 2007 3:26 pm

Amigo fyevenes,

Ya habia revisado ese documento pero realmente no lo encuentro muy claro de como aplicarlo, teniendo fuerza axial y momento en ambos sentidos. Si alguien tiene alguna informacion o idea de como calcularlo estaria agradecido.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 410
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor FYU el Jue Mar 01, 2007 10:06 am

Estimado,

acá te dejo un ejemplo bien simple de cómo se podría hacer...

creo que la parte de las cartelas se puede mejorar, pero puede ser un buen punto de partida lo que acá te dejo...
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor yucapareja el Vie Mar 02, 2007 6:37 am

Gracias fernando por ese ejemplo, no se me habia ocurrido usar las tablas de stiglat para calcular los momentos. Voy a revisarlo para adaptarlo a mi caso.

Saludos.
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 410
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor yucapareja el Vie Mar 02, 2007 1:46 pm

Tengo una duda revise las tablas de stiglat, tambien revise otras tablas (marcus) para calcular momentos en losas y la diferencia es enorme. Por ejemplo:

Stiglat:
2 lados empotrados, carga distribuida, lx/ly=1
Coeficiente=1/3.23=0.309

Marcus:
2 lados empotrados, carga distribuida, lx/ly=1
Coeficiente=0.0269

Por que la diferencia es tan grande???

SALUDOS
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 410
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor FYU el Lun Mar 05, 2007 6:52 am

Estimado,

el coeficiente 1/3.23=0.309 de las tablas de Stiglat corresponde a 2 lados empotrados y 2 lados en voladizo...

el coeficiente 0.0269 de las tablas de Marcus me parece que corresponde a 2 lados empotrados (volle Einspannung) y 2 lados simplemente apoyados, es decir, libres de giro (frei drehbar gelagert)...

y los momentos se calculan de forma distinta, por eso las diferencias... revísalo y me cuentas...
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor yucapareja el Lun Mar 05, 2007 7:54 am

Yo veo por que la diferencia es tan grande, y efectivamente el valor que tome es para losas empotradas en 2 sentidos y apoyada en los otros 2. A criterio personal creo que considerar 2 empotrados y 2 en voladizo es bastante conservador debido a que por efecto de grout y por que la plancha apoya sobre el pedestal no creo que trabaje como un voladizo creo que trabaja mas parecido a simplemente apoyado.

comenta...

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 410
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor FYU el Lun Mar 05, 2007 8:32 am

Estimado,

donde los pernos están comprimidos sólo tienes apoyo en los atiesadores, los otros bordes están libres de desplazamiento y giro, es decir, el hormigón sólo carga la placa base.

donde los pernos están traccionados también sólo tienes apoyo en los atiesadores, pero podríamos suponer que se apoya en el hormigón si al levantarse la placa los bordes libres siguen en contacto con él, para ello habría que determinar las deformaciones en la placa base.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor amendinueta el Lun Mar 05, 2007 8:49 am

yucapareja escribió:Yo veo por que la diferencia es tan grande, y efectivamente el valor que tome es para losas empotradas en 2 sentidos y apoyada en los otros 2. A criterio personal creo que considerar 2 empotrados y 2 en voladizo es bastante conservador debido a que por efecto de grout y por que la plancha apoya sobre el pedestal no creo que trabaje como un voladizo creo que trabaja mas parecido a simplemente apoyado.

comenta...

Saludos


HOLA A TODOS LOS AMIGOS DEL FORO

YUCAPAREJA...DISCULPA QUE INTERVENGA EN ESTE FORO, PERO A MI ENTENDER, LA CONSIDERACION DE DOS LADOS EMPOTRADOS Y DOS LIBRES ES CORRECTA, INDEPENDIENTE DE QUE ESTE EN LOS LIBROS...
SI INVERTIMOS LA COLUMNA (O SEA CON LA BASE PARA ARRIBA) Y COLOCAMOS SOBRE ELLA LA REACCION SOBRE EL PEDESTAL (LLAMEMOSLE CARGA) SE NOTA QUE LA PLANCHA TRABAJA TAL Y COMO TE DIJO FERNANDO, INCLUSO SE DESPRECIA EL PERNO...QUE PODRIA HACER FUNCION, DIGAMOS, DE UNA COLUMNA...O SEA QUE CREO QUE NO DEBAN CONSIDERARSE LOS BORDES APOYADOS.
ES MI PUNTO DE VISTA
SALUDOS
ALEXIS
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 173
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 6 mensajes

Siguiente

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a General Ingenieria Civil

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Google Feedfetcher y 0 invitados