waltreRM escribió:Amigos, tengo una edificacion de 5 niveles y por cuestiones arquitectonicas, algunas vigas se inteceptarán entre ellas sin que se apoyen sobre columnas; entonces, para modelar en el SAP2000 debo considerar las vigas como tramos individuales que concurren al punto comun o debo considerar un tramo completo y los perpendiculares por tramos.
gracias por sus respuestas oportunas
Waltrerm
Hola!
Para efectos de analisis (determinar fuerzas internas y reacciones en apoyos) puedes hacerlo de las dos formas, pero la mas adecuada es dejando un tramo completo y que la otra viga se conecte perpendicularmente a esta ya que asi tienes menos elementos.
Para el diseño, si tu estructura es de concreto armado y divides la viga en tramos individuales, el programa va a interpretar los extremos de los tramos individuales que llegan al nodo comun como si fuece el final de la viga (lo cual no es correcto) y te va a calcular mal el area de acero transversal en ese punto.
En estructuras de acero, si la viga que sirve como apoyo la divides en tramos individuales el programa te va a calcular mal los coeficientes de longitud efectiva para el eje no arriostrado de la viga ya que no la ve como una viga completa con 2 tramos sino como una viga completa, ademas creo que tambien te calcularia mal el factor cb.